大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空冷塔下部水流量

[复制链接]
发表于 2013-7-17 12:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气冷却塔下部冷却水量如果大于设计值或者大较多水量,对空冷系统有什么影响?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 15:29:23 | 显示全部楼层
带水、、、、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 22:32:00 | 显示全部楼层
神马意思?空冷塔下部水流量等于常温水量加上冷冻水量再加上空气中凝结的水量,大于设计值是不是冷冻水或冷却水流量计不准,或者是进空冷塔温度比设计偏高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 20:42:54 | 显示全部楼层
应该是保证空冷塔底部液位就可以了,不要太高也不要太低就好。稍微偏离点估计也不会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 20:50:27 | 显示全部楼层
没什么大影响,空冷塔阻力会大一点。真是水量太多的话,阻力大到设定值,系统就跳车了,所以带水不至于会发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-21 21:03:28 | 显示全部楼层
阻力大能耗高,冷却水的作用是降温和洗涤,多亦无用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-2 20:40:51 | 显示全部楼层
空压机变水泵,分子筛洗澡!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 12:19:00 | 显示全部楼层
大点没问题,大太多了就容易带水了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 16:42 , Processed in 0.064974 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表