TIC上有两个变量 一个温度,另一 个是什么?输出信号(MA)?
串级控制的两个参数分别是 釜温 和  夹套温度  
      它们是如何实现反应自动控制的?    谢谢!
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-9-15 20:46 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 21:32:38 | 显示全部楼层
根据釜温自动调节夹套温度,根据夹套温度的变化调节夹套冷却水进水的流量,实现釜温的串级调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-9 10:19:20 | 显示全部楼层
聚合釜温度调节采用釜温、夹套温度串级调节,以釜内温度为主调节参数,主环调节回路的调节输出作为夹套温度的给定值,由副环调节回路的输出控制气动调节阀的开度,从而实现聚合釜温度的闭环控制。
一般大型聚合釜使用上中下三点温度检测,还可以通过三点的差值计算,实现温度检测异常的自动判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 11:38:07 | 显示全部楼层
一般大型聚合釜使用上中下三点温度检测,还可以通过三点的差值计算,实现温度检测异常的自动判断。
三点的温度是怎么进行差值计算的?