大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 聚合温度波动大如何调整?

[复制链接]
发表于 2009-2-9 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合温度波动大如何调整?从控制程序上调整?还是从配方上调整?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 09:28:58 | 显示全部楼层
不知楼主是从事本体还是悬浮的。 聚合温度
波动大
的原因肯定是控制系统的问题,
肯定可能通过控制系统的调整来解决。配方只能解决最大放热量,解决不了
[color=]波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 10:01:47 | 显示全部楼层
聚合温度波动大应该通过控制系统调节。
[ 本帖最后由 wangxineng 于 2009-2-9 11:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 10:14:35 | 显示全部楼层
聚合温度波动大应该通过控制系统调节,也就是通过调节水的流量,来调节温度。
[ 本帖最后由 wangxineng 于 2009-2-9 11:18 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 11:31:22 | 显示全部楼层
DCS中夹套水和内冷管水的PID重新设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-9 19:12:08 | 显示全部楼层
通过调节循环水的流量,来调节温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-10 08:33:15 | 显示全部楼层
可能你的聚合反应速度太慢,致使仪表发生调节过度,开大阀门,冷却过度,温度下降;关小阀门,冷却不足,温度过一会上升,于是发生波动。当然不排除仪表调节PID设置的不合理,也可能产生控制波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-10 08:50:27 | 显示全部楼层
DCS 控制可以更改  比例时间来调节 DCS的控制幅度
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 07:28 , Processed in 0.043048 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表