大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 奇异故障

[复制链接]
发表于 2013-8-11 20:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今中午一套空分配套空压机、氧压机、氮压机、循环水泵突然停机,均为10kv供电,未有报警信息。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 10:36:13 | 显示全部楼层
是不是电压瞬间不稳,我们有过这样的例子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 18:01:00 | 显示全部楼层
我觉得有可能是仪表报警系统故障了,或者是将晃电停机信号示接入报警系统。之前做联锁实验的时候好使吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 19:31:24 | 显示全部楼层
报警信息一般只显示工艺故障和设备故障吧,我们的报警信息里是没有晃电这一项的,所以当发生晃电时,系统是没有报警信息的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:12:00 | 显示全部楼层
如果是晃电引起的,楼主可以查一查母联电压的趋势,看有无异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-12 20:57:30 | 显示全部楼层

Ameba 发表于 2013-8-12 20:57

                                
登录/注册后可看大图
如果是晃电引起的,楼主可以查一查母联电压的趋势,看有无异常。

未做电压趋势,电压低停机,这么多台综保没有低电压报警(该功能前几天打雷出现过,也跳机了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:11:47 | 显示全部楼层

est 发表于 2013-8-12 21:11

                                
登录/注册后可看大图
未做电压趋势,电压低停机,这么多台综保没有低电压报警(该功能前几天打雷出现过,也跳机了)

那就可以提出合理化建议了。呵呵,可能有奖励呦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 20:57:00 | 显示全部楼层
感觉像是晃点了啊  我们装置就有过这样的例子 一下子泵全停了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:21:17 | 显示全部楼层
你们的报警信息单出来是什么啊,我们有次是仪控机柜通讯板上有块元件烧坏,造成该板上的所有仪表点出现错误,正好大型设备的紧停DI点都接在这上面,从而造成了停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 21:11:00 | 显示全部楼层
高压晃动,低压供不上,如油泵停了,氧透肯定是要联锁停的(杭氧的氧透,两台泵均不运行联锁停氧透,即使这时油压能保住也要停)、膨胀机与氧透相同;可以从两方面查:一是从电气综保记录上;二是从DCS上的联锁,记录曲线;
空压机运行信号可能联锁氧、氮透停机(可以看一下氧、氮透的控制逻辑)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 09:15 , Processed in 0.046316 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表