来一个简单的问题:
氯乙烯储槽允许的最高储存液位是多少。充填系数啦 两者一样吗
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 14:13:27 | 显示全部楼层
两种说法一样,在我们公司控制单体槽液位为80%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 15:58:59 | 显示全部楼层
控制单体槽液位不要超过为85%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 16:09:31 | 显示全部楼层
不超过80%!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 19:49:01 | 显示全部楼层
80%      

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-15 22:02:32 | 显示全部楼层
不超过85%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 11:41:57 | 显示全部楼层
冬天85%以内,夏天80%以内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 12:35:22 | 显示全部楼层
一般不超过80%,实际上装填系数也是通过液位高低来显示的。也有通过换算为体积显示的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 14:22:46 | 显示全部楼层
在氯乙烯安全技术规范中,氯乙烯储槽的液位要求不超过85%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-1 10:41:45 | 显示全部楼层
1.氯乙烯安全技术规程GB14544-1993中明确规定:氯乙烯储槽和计量槽装载量不得超过其容积的85%.
2.控制液位可以依据GB14544-1993的规定,查储罐(槽)的体积高度对照表进行标定,不能简单的理解为液位的85%。