大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 一个氮气柜顶的记录

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:24:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 xhkf 于 2013-6-24 12:11 编辑
排气管是外部带一个黒色闸板阀的那根管子,DN100左右,中心筒是正在喷水的管子。
我就怀疑排气管是不是插入钟罩内太深,超过钟罩弧高1500mm,在气柜钟罩落下后排气管插入水中,形成水封,进而形成负压,导致气柜顶部下陷。(还怀疑气柜经过多次改造,包括中心筒的材质由铝改为不锈钢,钟罩重新改造等,重量加大,强度受影响。),
这个怀疑已取消,排气管未插入太深,和钟罩板下沿齐平。

但装备部门等人员认为在气柜放水过程中(放水阀DN100,开度不到3扣,约20%,放水一晚上约下降500mm多,正常放水全开要放3到7天才能将水放完。)顶部放空阀(实际开度约70%多)来不及进空气,导致气柜产生负压,顶部下陷。
以后再要放水检修,最好将顶部DN600的人孔打开,能开大洞更好。让空气进入,防止顶部再下陷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-24 09:06:36 | 显示全部楼层
这是年产5万吨合成氨配套的氮气柜。
现在的新装置多半没有这个东西了,现在生产能力这套达到22万吨了,还在用这个气柜。
原来公司打算上自动放空系统,但实际上计控的阀门及控制动作达不到要求,继续用吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 09:14:16 | 显示全部楼层
        对于氮气气柜来说,检修放空时,直接开人孔,既快又安全。
气柜防腐系统做得真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-24 09:15:36 | 显示全部楼层

plf1948 发表于 2013-6-24 09:39

                                
登录/注册后可看大图
对于氮气气柜来说,检修放空时,直接开人孔,既快又安全。气柜防腐系统做得真好!

气柜防腐刚做了一年多,中心筒又出问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 09:29:54 | 显示全部楼层
在有考虑到会形成负压的情况下,没有补压或是大气均压设施吗?呵呵。是不是操作有问题呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 09:39:03 | 显示全部楼层
氮气柜顶停车后凹陷是氮气柜内抽真空造成的,氮气柜在正常生产时正压控制不高可以考虑氮气柜安装呼吸阀增加安全性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-24 09:50:38 | 显示全部楼层
又在现场找到了放空阀及管线,放空管线在钟罩的连接没有向下伸,现场查看只和钟罩板内齐平,因此不存在放空管伸入水中造成放水时抽负压的问题。
中心筒上段直径有400多,壁厚在15mm以上,是碳钢材质,下段直径500多,壁厚3mm多,是不锈钢材质。
放空管公称直径150mm,放水管公称直径100mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 09:39:00 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2013-6-24 08:42

                                
登录/注册后可看大图
中心筒顶部喷水是故障现象。
中心筒在气柜内分为两段,上段固定在钟罩上,外伸后就是看到的喷水管,下段 ...

楼主这个工厂是陕西兴平市  兴福肥业?    老家门口哎……
这个厂设备很老了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 10:23:13 | 显示全部楼层

zj3707 发表于 2013-6-24 16:21

                                
登录/注册后可看大图
楼主这个工厂是陕西兴平市  兴福肥业?    老家门口哎……
这个厂设备很老了……

楼主应该不是本地人,当年爆炸那事 我还在小学。。。。
现在兴福肥业和延长兴化那边不知道是不是还属于一家。 爆炸那个是造氯塔爆炸的。听说而已  信息被封闭了
敢问你是生产部还是   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 10:24:50 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2013-6-24 12:07

                                
登录/注册后可看大图
又在现场找到了放空阀及管线,放空管线在钟罩的连接没有向下伸,现场查看只和钟罩板内齐平,因此不存在放空 ...

        造成此次气柜抽瘪的主因应是Dg150放空阀未打开或只有维开(可再次到现场查看),希望能得出确切的结论(望能回复)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 18:44 , Processed in 0.051952 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表