氧泵老是不知道什么原因就跳车了。电气仪表都查了,密封气用的是氮气,滤网也清了压力正常,阀门也调了。还是没处理好,有高手能指点指点吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 09:13:20 | 显示全部楼层
请搞出点数据参考,至少停车的各种表现情况,是根据实际情况来判断的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 12:34:27 | 显示全部楼层
回复 1# zxcvbnm,
    连锁跳车的话,一般会有一个连锁信号先到的呀...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 15:55:10 | 显示全部楼层
1查变频器吧
2查信号电缆和动力电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 11:00:14 | 显示全部楼层
看看是先给的那个连锁停车信号啊,从信号查原因!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 11:42:24 | 显示全部楼层
夏天热,都跳车,没办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-3 20:31:21 | 显示全部楼层
信号都正常,运行参数也正常,电仪查了多少次都说是正常的,变频器也换了。气动的阀门,怀疑是阀门的问题,阀门矛头也来回换了好几回了就是不行、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 12:23:13 | 显示全部楼层
你们氧泵是现场手动的?看看压力有无变化,轴承温度正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 19:35:02 | 显示全部楼层
是不是变频器过热了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 23:13:45 | 显示全部楼层
告诉你一个好办法,弄一个逻辑连锁首出信好报警,等氧泵再跳车时候看看首出的信号是什么,就知道是那里出的问题了。我们这就是这样搞的。