[话题讨论] PSA-CO2的分离问题

[复制链接]
发表于 2011-7-19 21:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里准备上个PSA-CO2的项目,拿到PSA部分图纸两天了,有个问题一直不明白,请大家指教下
PSA-CO2工序由12台吸收塔和相应的程控阀组成,每个吸附周期内任意时刻有6台同时处于吸附步骤,2塔同时抽真空,每个吸附塔在一个周期内需经历吸附、3次均压降压、顺向放压、逆向放压、抽空、3次均压升压、终充压7个步骤。
想请高人指点下,12台吸附塔在程序上时怎么相互错开工作的?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 09:55:20 | 显示全部楼层
这个就是程序设定的...就像我们编程一样,输入一串命令,计算机执行...
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-20 10:08:12 | 显示全部楼层
但是我想知道,这几个塔如何循环呢,就算是程序设计也应该有一定规律来循环啊,我一直找不出规律来,麻烦知道的讲解下,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 14:26:23 | 显示全部楼层
两个塔一组,其中一个吸附的同时另外一个在解析,所以共有6套系统,6套系统可以同步也可以错开运行,程序可以设置。错开运行气体流量比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 15:51:00 | 显示全部楼层
如果你不是故意说错的话,我感觉你的均压次数不够,太浪费,你的回收率会很低,至少是四次以上你的程序才能编排过来,应该是隔三塔一均压才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 11:26:23 | 显示全部楼层
如果是12个塔的话,那一般就是12-2-5。而楼主所说的12-6-3我还是第一次听说。觉得像楼主说的这种流程很不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 22:52:11 | 显示全部楼层
每个塔错开进行是通过程控阀实现,操作手册上有时序表,每个时刻内各个程控阀都有一个“开与关”的状态

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-30 16:03:07 | 显示全部楼层
12个塔的没有,有个8个塔的看看吧。或许有些用处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-25 13:16:11 | 显示全部楼层

bbsgf163 发表于 2011-7-20 10:08
但是我想知道,这几个塔如何循环呢,就算是程序设计也应该有一定规律来循环啊,我一直找不出规律来,麻烦知 ...

你让厂家提供时序表,对着流程图看就很容易懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 10:08:00 | 显示全部楼层
是哪家公司给做的?四川天一?原料气是烟气还是其它?
回复 支持 反对

使用道具 举报