[话题讨论] 冷冻机控制温度点。

[复制链接]
发表于 2013-9-20 12:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 czdeyy 于 2013-9-20 13:41 编辑
我们单位是开利的冷冻机,说明书不全,很恼火,那个控制点温度是7.0度,这个控制点是螺杆压缩机卸载温度吗?还有一个设定点温度是7.1度,又是只什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-20 13:40:00 | 显示全部楼层
要看你们装置的空冷塔出口温度设计、控制值,一般设定一个温度范围,低值为冷冻机卸载值,高点为冷冻机启动值,现在冷冻机的可以实现25%、50%、75%、100%负荷的变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报