[话题讨论] 转化热水显酸性怎么处理

[复制链接]
发表于 2009-11-2 08:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友
      我公司今天转化热水槽突然显酸性PH2-4,怎么处理呀?十万火急
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-2 09:52:10 | 显示全部楼层
第一,肯定是转化器内漏了,HCL串到热水里了,你必须找到泄漏的转化器,把这台转化器停下,热水进出口关闭(不能确定关死的话,就再加盲板);
第二,赶紧组织人员往热水槽里加碱,把PH值调到7-8,否则,酸性水会腐蚀其它转化的列管,造成长远的对转化设备的腐蚀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-2 09:59:06 | 显示全部楼层
处理步骤:
1、尽快查处泄露的转化器,并将其退出系统;
2、调整PH值至规定范围;
3、加强对水质的分析,如果氯离子浓度超标,可逐步进行局部或全部更换热水(加碱不能消除氯离子浓度超标的问题);
4、补加高温缓蚀阻垢剂,确保其有效浓度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-2 16:05:10 | 显示全部楼层
1、查漏
2、置换水,并加密监控数据
3、同意楼上“加碱不能解决氯离子问题”,电导率高一样会加速更多管道内漏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-3 20:56:16 | 显示全部楼层
处理方法楼上都说得很多了,也很正确,我就说一点,判断内漏可以每台都打开下酸视盅查看滴酸情况,如果无异常说明内漏不严重,
可以先按楼上的办法加碱调整PH值,再逐台进行排查。
回复 支持 反对