大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 聚合釜夹套进出口温差多大合适?

[复制链接]
发表于 2010-2-23 09:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合釜夹套进出口温差多大合适?
是采用低温差大循环好?还是采用低温水小流量循环?哪种工艺产品质量更好?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 10:45:06 | 显示全部楼层
我公司是控制聚合反应温度,以反应温度来控制水量,不考虑进出口温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 23:36:15 | 显示全部楼层
我们也是根据反应温度来的吧,不过我们那个应该算是低温差大循环,真正在反应高峰期进出口温差非常低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-3 00:48:42 | 显示全部楼层
我们厂用的70立方米聚合釜循环水温度不大于30摄氏度,压力不小于0.5MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-4 09:55:25 | 显示全部楼层
我们是100m3的釜,温差至少10度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-5 09:21:18 | 显示全部楼层
我觉得低温水小循环量,固然好,成本也高;一般采用大循环量,控制上难度相对大,且波动大一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 16:02:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangxineng 于 2010-3-11 09:47 编辑
聚合反映是力求反应平稳,所以要求是小温差,大流量的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 17:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangxineng 于 2010-3-11 09:48 编辑
用的是大流量,低温差,来使反应平稳!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-9 11:06:32 | 显示全部楼层
没必要考虑进出口温差,要考虑降温效果,根据聚合釜反应情况,一般还是采用5度水作循环水!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-6 16:23:56 | 显示全部楼层
楼上的5度水都属于低温水了.
开路循环水池大循环.循环水温度与天气密切相关.当然温度越低越好了!
所以我们这里夏天每釜反应时间比冬天要长,夏天引发剂用量也要比冬天少,就是因为循环水温度比较高
回复 支持 反对

使用道具 举报