[话题讨论] 管子与法兰如何匹配

[复制链接]
发表于 2010-6-26 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近进行水网改造项目,提报了一些管子、阀门、法兰。
无缝管按GB-8163
法兰按GB-20592~5提报
请教高手有无管道与法兰匹配方面的资料共分享
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-28 19:32:48 | 显示全部楼层
只有国标和美标之分,其它不是很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-29 10:50:34 | 显示全部楼层
国标 、美标还分得清。
只是手头没有关于壁厚与公称压力匹配的资料。
壁厚是多少,然后配多少公斤法兰只是大概估计,不能量化。
求这方面的资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-30 14:44:39 | 显示全部楼层
特别提示,如果管道与进口自控设备的法兰相连接时,需要充分考虑自控设备法兰的标准,如美标法兰与国标同规格管道是不像匹配的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-3 17:53:13 | 显示全部楼层
配管时管道与管法兰配合时,只需考虑法兰内孔与管道外径匹配就行,至于管道壁厚去标准分享网www.bzfxw.com下个《管道安装手册》、《化工工艺手册》翻翻即可,虽然费事,可以后用得着的地方多着呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 00:38:06 | 显示全部楼层
从2009年7月1日起,执行HG/T20592~2063—2009钢制管法兰标准,这个标准与修订前一样,同样分为欧洲系列和美洲系列,而我国通常都采用欧洲系列。管道都有系列标准,可以查管路手册或产品样本。阀门是按照公称压力和公称直径进行选取配套的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-4 07:51:34 | 显示全部楼层
确实碰到过国标管子与美标阀门连接的问题, 只好采用非标法兰:法兰密封面采用美标,与管道焊接端采用化工部标准。