[话题讨论] 氯化氢合成炉原料气自动调节阀

[复制链接]
发表于 2010-7-16 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位坛友,自动调节阀在生产中稳定状况如何?出现突发状况(流量突变、阀位突变等)的概率高不高?
我*段调节阀1个多月内多次发生异常情况
1. 一次是阀位突然跳到100%,原料气流量猛增,
2.一次手动调节阀位由49.8%到48.5%后,阀门以每0.25%的开度减小,直至阀门自动关闭,导致生产停车
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 16:08:24 | 显示全部楼层
楼主所述的情况在合成开车时会发生;
由于气体流量计测定的线性范围有限,在开车时气体低速低压情况下会出现流量波动大等情况,进而造成与其连锁的自动调节阀会出错。
建议开车时还是以手动调节为主。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-19 21:03:15 | 显示全部楼层
联锁的自动调节阀,只会根据数据的变化量设定的PID作调节,具有简单性和滞后性。
如果是稳定状况下,是很好用的,自动调节,
但在发生异常状况,如楼上所说的开车时,仪表失灵等问题时,就会发生问题。
所以楼你问发生问题的概率高不高,就看你们的生产负荷突然变化的次数多不多了。
回复 支持 反对