大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 请问分子筛切换和分子筛均压对主塔有什么影响 我们需要操作什么阀门吗 谢谢

[复制链接]
发表于 2012-1-3 12:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hxm2087 于 2012-1-6 10:05 编辑
请问分子筛切换和分子筛均压对主塔有什么影响 我们需要操作什么阀门吗 谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 15:54:03 | 显示全部楼层
均压时因为一部分空气进入另一台分子筛,进塔空气量会很短暂时期相应减少,因为导叶不会那么迅速的跟踪上。切换过来以后,新使用的分子筛有部分没有冷吹完全去除的余热进入塔内,主冷温差扩大,主冷液面会下降,一般无需去刻意调整什么阀门,温度回复正常后一切就也都跟着恢复了。正常生产的话最多也就是看看氩馏分,如果本来就低,切换后会一段时间内变得更低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 17:58:39 | 显示全部楼层
分子筛在均压时,由于进入主塔的空气量会相应的减少,此时主塔的上升气量不足,主冷热交换受到影响,会造成主冷液位上升。严重的话,是主冷不工作,影响的氩馏分,使得氩馏分升高,就会造成“氮塞”,所以一般在分子筛均压时,要先把主冷的液位调到合适位置,提高低压空气的压力,就可以缓解上诉现象!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 18:15:49 | 显示全部楼层
回复 3# 千百里路06
切换有影响吗  均压就是主冷液位变高吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 18:45:50 | 显示全部楼层
回复 4# ssxssx
    有影响,我原先一家年产60万吨甲醇厂的空分车间工作了两年!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 18:46:24 | 显示全部楼层
我现在的一些现象总结记录都还在!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-3 18:53:28 | 显示全部楼层
回复 6# 千百里路06
    把你现象总结给我好吗  你现在不做空分了吗  转行做什么了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 19:03:07 | 显示全部楼层
回复 7# ssxssx
    我现在也是在从事化工,不过现在是在技术研发部门!我先找下,均压的时候,有一部分气体会跑到另一个分子筛中,而主冷的工作原理就是利用0.465-0.5MPA的气氮与45KPA的液氧进行间接的传热,似的气氮冷凝,液氧气化。上升的蒸汽量少了,换热面积就会减少,所以主冷就会升高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-6 12:41:34 | 显示全部楼层
在均压时,由于进入主塔的空气量会相应的减少,此时主塔的上升气量不足,回流液增加,会造成主冷液位上升。我们一般是在均压时把液空阀门手动,防止下塔液空自动时开大,造成氮塞!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-6 13:10:15 | 显示全部楼层
回复 9# ydliuhui2008
    液空回上塔的蒸汽阀门是从粗氩二塔的顶部引出来的就是V766  液空回上塔的那个阀门是从粗氩二塔液空那引出来的 就是V702 哎 到底调节这两个阀门有啥影响呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-13 15:35 , Processed in 0.043035 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.