[话题讨论] 空分几个主要液位调节器投自动吗?

[复制链接]
发表于 2012-2-20 11:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,  空分装置中的几个液位是否投自动 , 如 下塔液空液位、粗氩二塔、 粗氩冷凝器液空液位是否投的自动?  在我厂因为投自动的话,波动很大,所以投的自动,但同时给操作人员的负担增加了很多,各位大侠,你们厂的情况是怎么样的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-15 09:18:00 | 显示全部楼层
不知贵司是哪里的设备,如果是外资企业的话,基本上不存在波动很大的,都是能自动的,起码是我操作的液位控制来说都是自动状态
但是有一个高压空气进入下塔的  我们也是使用液位控制,可以不投自动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 15:38:59 | 显示全部楼层
不投自动,在你变工况时,塔内工况会波动很大,建议还是要投自动控制的。
如果投了自动控制,波动大,说明你阀门的PID没有调整好,可以让仪表配合调PID,达到稳定。
液位控制阀很大都有连锁的,如果光靠人看,是不合适的,毕竟人的精力有限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-15 09:19:00 | 显示全部楼层
W我们这投的都是自动,如果投自调阀门波动大,说明自调阀反馈滞后,要仪表效验
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-21 11:30:57 | 显示全部楼层

wuyichao800 发表于 2012-2-20 15:38

                                
登录/注册后可看大图
不知贵司是哪里的设备,如果是外资企业的话,基本上不存在波动很大的,都是能自动的,起码是我操作的液位控 ...

我们这里是中国石化湖北化肥 ,杭氧的设备,48200的空分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-21 14:36:09 | 显示全部楼层
我们是40000立的杭氧空分  开车稳定后下塔液空投自动   不过如果有大的波动的时候还是调成手动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-21 15:44:10 | 显示全部楼层
塔外的  空冷和水冷的液位,开车后手动调节一段时间,待液位维持稳定后就可以投入连锁,自动就可以了。塔内的  主冷液位维持稳定后,在考虑投自动,反正我们这里都是赋值,维持一个稳定数值, 没怎么投自动,可能这和厂长的操作习惯有关系把。个人有个人的看法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 15:38:00 | 显示全部楼层
这个阀门是应该投入自动控制,因为毕竟人的精力有限,呵呵    如果波动大,说明你阀门的PID没有调整好,可以让仪表配合调PID,达到稳定,调整一个最佳状态就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-21 19:28:27 | 显示全部楼层

syl38133 发表于 2012-2-22 20:31

                                
登录/注册后可看大图
这个阀门是应该投入自动控制,因为毕竟人的精力有限,呵呵    如果波动大,说明你阀门的PID没有调整好,可以 ...

我们厂里就是这样,投的手动,总是调来调去,没有什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 10:09:33 | 显示全部楼层
塔外的  空冷和水冷的液位,待液位维持稳定后,自动就可以了。塔内的  工况维持稳定后,再考虑投自动, 粗氩冷凝器液空液位没投自动,下塔液空液位、粗氩二塔投自动.