[话题讨论] 气柜高度的测量

[复制链接]
发表于 2010-1-24 16:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位气柜高度的多用什么方法来测量,给介绍详细一点。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 10:20:21 | 显示全部楼层
测量气柜高度,
呵呵,看见过轮船的吃水线标尺了吗?就那么做,在浮筒外侧划线,标明尺寸。
也可以用吊绳来标定高度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 12:09:08 | 显示全部楼层
利用勾股定理,在阳光直射的时候树一根杆子,杆子的高度与影子的高度之比算出来乘以气柜的影子的长度就会得出气柜的高度了。huawei的办法不实用,楼主的气柜比较高,可能有几千米高呢,绳子在空中容易被风吹弯,不准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 12:13:57 | 显示全部楼层
好像不是有高度测量仪器吗?个人愚见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 16:33:44 | 显示全部楼层
雷达、超声波的都可以实现精确测量,感觉雷达的用得多点。有成品,都不便宜,咨询过要3万以上。
湿式塔,想过在柜壁上安装挡铁,在底塔平台上安装防爆接近开关来分段测量高度,也可设置高低限报警。担心误报,没敢实施。
老式的好象是在顶部装了个滑轮,拖动绳子,估计下面可能有个电位器之类的。(尸体都找不到了,没用起过)
远端看大概可以把摄像头对准现场标尺(做好照明),远端可以安装个显示器。理论上也可以做成视觉监控系统,在计算机上编程做高度显示、声光报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 20:35:35 | 显示全部楼层
湿式气柜一般根据塔节升降情况来判断高度,很少有专门指示高度的设备,有指示柜容的设备;
干式气柜一般用雷达物位计来测量高度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-27 21:31:12 | 显示全部楼层
我们的湿式气柜好像用的是差压式液位计测的液位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-27 22:20:09 | 显示全部楼层
将气柜全部顶起,把钟罩、中节的总高度十等分从上到下依次是1、2、3···9、0,一般运行高度控制在7比较合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-29 08:22:24 | 显示全部楼层
乙炔气柜高度检测非常简单,在钟罩顶部挂一个小水罐,底部设置根软管,将其连接至放在走台上的压力变送器即可。钟罩高度变化,液柱高度也随之变化。
当然,也可以使用超声波、雷达等其它类型的检测仪表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-31 17:45:41 | 显示全部楼层
雷达或者液位计dou
回复 支持 反对

使用道具 举报