[话题讨论] 仪表气管线冻

[复制链接]
发表于 2011-2-9 13:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的仪表气就是压缩空气,零下38度时,仪表气管线都没有冻。
结果到开春,零下8度给冻住了。
我很纳闷,请教高手帮忙解决我心中的疑问。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-9 13:22:28 | 显示全部楼层
进水了吧,仪表空气一般都经过冷冻干燥和分子筛(或氧化铝)干燥,露点在-40℃以下。如果在-8℃就冻了,要么前面干燥出问题了,要么后面进水了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-9 13:24:43 | 显示全部楼层
回复 2# wangxineng
    进水是不可能的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-9 19:55:00 | 显示全部楼层
干燥器内的干燥剂失效了,再生或更换干燥剂。
在干燥段需要在操作说明中增加定时再生或切换干燥塔的工序,以保证仪表风的露点满足环境低温的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-11 13:31:21 | 显示全部楼层
进水了,是不是干燥出问题了?先测水分,临时处理,可以在用户端加空气缓冲罐,将水分积聚定时排放,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 11:03:29 | 显示全部楼层
楼上说的很对,楼主太武断了,应该是进水了,原因肯定是各种可能都有,好好查查不要上来就否定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 16:54:17 | 显示全部楼层
快加个缓冲罐哇,或者加装冷式干燥机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-17 18:26:00 | 显示全部楼层
回复 6# 学而时习之
    很有可能是仪表气中水分含量高,测定确保在规定范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 10:30:27 | 显示全部楼层
仪表空气管道里面液态水不会进,零下38度时空气干燥。但是开春后,温度高了,空气湿度大了,可能前面的干燥装置运行不正常或没排水影响了除水效果,所以管道被冻住。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-18 13:36:50 | 显示全部楼层
回复 9# clq20040107
    说的很有道理,仪表气到合成工段管线给冻掉了,但是来我们聚合工段的仪表气管线没有冻。
回复 支持 反对

使用道具 举报