发表于 2011-6-22 21:49:06 | 显示全部楼层
回复 10# 红红的天
    现场先开进口阀,点泵,出口阀开一点,压力起来后,阀全开。
    出口阀开一点的原因:1.防止气蚀,流量上不去,现场主要观察压力表。
                                2.瞬间电流过高,烧坏电机,出口阀开小减轻电机负荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 21:57:12 | 显示全部楼层
回复 10# 红红的天
    如果说先点泵后开阀的话,也是可以的。
    但是你想过没,你管线里走的热水(55-62度),叶轮空转一次无所谓,两次无所谓,长时间这样的话,会损坏泵的O型密封圈。
    后面就得更换泵头