乙炔气柜问题,我们公司需要乙炔气每小时750Nm3/h,大概需要建设多大的气柜为宜?
乙炔气柜超过多大被列为重大危险源?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-27 13:01:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 016910 于 2011-6-27 13:04 编辑
回复 1# lgq.00
    我单位年产40万吨,气柜3000方。气柜的选型要根据你厂的情况来确定,或同规模的企业来参考。我单位气柜,电石破碎是重大危险源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-28 00:50:39 | 显示全部楼层
我给你举个例子:1200方的乙炔气柜最大的贮存量是1.404吨,实际贮存量取工艺指标气柜的90%为1.2636吨,加上附属的管线 直径为400mm,长度为5m,管路贮存0.0073吨,乙炔气柜的最大贮存量为1.4113吨大于1吨,乙炔的临界值为1吨,根据重大危险源辨识标准q/Q大于1,所以乙炔气柜为重大危险源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-29 23:05:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 caocheng 于 2011-7-13 21:06 编辑
一般气柜都是危险源,现在气柜爆炸都是有案列的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 23:44:19 | 显示全部楼层
气柜是一个缓存设备,本身属于重大危险源,对大小没什么特别的要求。
我们单位是两个2000方的并联。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 20:35:12 | 显示全部楼层
乙炔气柜肯定是重大危险源啊     我们厂30万吨PVC 用的2000m³的气柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 21:08:54 | 显示全部楼层
我厂30万吨PVC       2500方的乙炔气柜
    12万吨PVC       1000方的乙炔气柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 10:55:48 | 显示全部楼层
任何气柜都是危险源,只要远离火源,正确操作不会出现重大事故的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-16 15:41:24 | 显示全部楼层
乙炔气柜作为缓冲容器,其后面一般与乙炔压缩机相连,为保证压缩机进口不至于是负压,气柜最好选择大一点,气柜高度也需要严格控制不能太低。