很幼稚啊, 转化器是不会着火的, 楼主设定的问题就有问题,没见过钢设备转化器会着火,
1.放酸口气相着火,不要声张,关闭放酸阀或用夹子夹住乳胶管即可灭火.
2.抽触媒时触媒出现燃烧,灭火器是不管用的,用水浇灭就行了,触媒可能要报废,否则结疤或.....
3.气相阀或法兰泄漏造成气相着火,切断气源配合干粉灭火器压制或其它灭火方法即可
引起着火原因和预防方法在此,不再一一列举了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-11 05:11:36 | 显示全部楼层
回复 11# jzsshj
    这位坛友请听好了,这个不是幼稚的问题,是真实情况。我们这转化器起火的原因是这台转需要维修,停下后没有置换好,维修人员在用电工扳手拧螺丝的时候引起起火的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 09:41:44 | 显示全部楼层
回复 1# pghys2011
    内蒙古中盐氯碱发生过转化器爆炸。原因是进出气阀开、循环水阀关。事故的出现是有很多意想不到的,我建议你,平时利用职务的便利,组织员工写事故预想,并组织演练。有备才能遇事不慌乱,处理起来得心应手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 11:18:53 | 显示全部楼层
切断乙炔总阀,混合器充氮气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 14:34:59 | 显示全部楼层
这个问题要分是在运行中着火还是检修过程中着火。运行中着火我觉得充入氮气,再关闭进出口阀,也要防止回火的问题。检修过程中着火就比较好处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 17:27:47 | 显示全部楼层
必须紧急停车,以免事故扩大,给混合器充氮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 11:06:42 | 显示全部楼层
请问上盖打开没有?
有些不太明白,怎么进去的助燃物
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 12:26:44 | 显示全部楼层
充氮维持正压,慢慢火就灭了!
如果脱开检修的转化器进出口阀确认已经关严,着火过程没有高温损坏阀密封,问题就不大!按照上面做就行了。