[话题讨论] 化学清洗水冷塔、空冷塔,去除塔内低温水垢

[复制链接]
发表于 2014-3-8 08:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xhkf 于 2014-1-30 10:28 编辑
北套空分装置KDON43000/42000,内压缩流程,带有水冷塔,因水冷塔内填料结垢严重,两个月左右就要人工清理一次填料支撑板上的结垢,污氮气才能送入水冷塔。
同时空冷塔的水分布器、填料也有比较厚的结垢,进塔冷水温度和出塔空气温度的温差最大达到3℃以上,有停车机会每次都进行人工清理。但还是出现污氮气不能全部送入水冷塔的现象。
和装备部门协商,准备采用化学清洗对塔内结垢进行一次彻底处理。
将水冷塔底部人孔打开,采取进罐安全措施,并外部强制通风,人工清理底部结垢。
水冷塔内是塑料填料,清洗人员采用钝化剂和盐酸进行处理。现场控制酸度在0.3%左右,pH值控制在2~5左右。从底部人孔处加水后,用泵打至顶部循环。每小时分析酸度,pH值,铁离子浓度。加酸时随时用pH试纸掌握pH值。人员做好防护措施。
大致用工业盐酸20桶左右,用时20小时后,检查效果有七八成已处理掉。不锈钢分布器腐蚀较轻,表面有一点变化。人工将分布器不通处疏通。用碱中和清洗液至pH值在7~8之间,按公司环保要求进行排放。清水冲洗3~4遍。
空冷塔内有不锈钢填料,采用钝化剂和氨基乙磺酸氢氟酸来处理。外加一个水槽进行加药和循环。控制酸度,pH值,铁离子浓度。用时一天左右,当铁离子浓度明显升高时,停止清洗。中和、冲洗。
开车后换热效果明显变好,空冷塔水和空气温差在0.5度内,出塔空气温度控制良好。水冷塔效果良好,出水温度、进气量恢复正常。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-8 08:52:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 xhkf 于 2014-3-8 09:00 编辑
另一套装置在停车检修时也进行了化学清洗,效果比较明显,但进入内部检查,结垢去除效果差一些。换热效果倒是很好,空气出塔温度和进水温度控制在0.5度内。到现在已用半年多,效果保持较好。清洗时管线的腐蚀较轻,能看到有锈产生。分析铁离子最高到2000ppm左右时停止清洗。
分析结垢原因:
1、进水冷塔污氮气温度有时因膨胀机跳停等原因,未控制好,温度过低时进入水冷塔,导致低温结晶明显;
2、所用循环水浓缩倍数太高,导致结晶容易析出;
3、水处理加药有时是冲击式加法,导致分子筛带水一次,所加药剂也可能浓度过高产生析出。
相应处理措施:
1、控制进水冷塔污氮气温度不低于10度;
2、水冷塔补水加一路一次水管线,同时用一次水给水冷塔补水;
3、联系水处理合理加药,当然所加药在低温时析出暂时还未能解决。
前几天有停车机会,打开水冷塔人孔检查,底部结垢清理出5编织袋,只有原来20%左右。填料换热效果还可控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-8 12:01:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 wcq1010 于 2014-3-9 11:00 编辑

xhkf 发表于 2014-3-8 08:52

                                
登录/注册后可看大图
另一套装置在停车检修时也进行了化学清洗,效果比较明显,但进入内部检查,结垢去除效果差一些。换热效果倒 ...

看来是冷垢,我觉得你们还是从基本上解决问题才是,不加控制的话用不了多长时间又结垢了。
水冷塔中可以加少量的低温阻垢剂进行防止结垢。
经常查看低温水泵泵前的过滤网,查看过滤器情况。
此也要注意空冷塔上部填料情况,查看结垢情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-8 08:52:00 | 显示全部楼层
发几张结垢的照片看一下,方面更加直观的认识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 11:10:00 | 显示全部楼层
水质本身问题应该比较严重,运行两个月就清理,超出正常状况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-8 12:07:36 | 显示全部楼层
看来你们单位的水质太差,加强水的处理,否则的话,设备腐蚀液不轻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 10:08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wcq1010 于 2014-3-9 11:15 编辑
我觉得也是,他们的补水、循环水肯定有问题的。我 觉得不只是污氮气温度低。污氮气温度低低到多少啊,正常运行的时候温度应该是正常的吧!我觉得还是他们对水系统的管理不到位、重视不到位。加强这边方面维护、检测。从根源解决结垢的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-9 10:33:11 | 显示全部楼层

040508072 发表于 2014-3-9 10:08

                                
登录/注册后可看大图
水质本身问题应该比较严重,运行两个月就清理,超出正常状况

控制水冷塔的补水,用一次水补加后,清理周期明显变长,上次清理到现在已有半年多,换热效果还可以。
循环水硬度在2600左右,一次水在600左右,结垢明显减少。
循环水的腐蚀性,水处理人员控制得还好,增压机、凝汽器打开检查换热列管,直观看没结垢,腐蚀不明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 10:59:00 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2014-3-9 11:04

                                
登录/注册后可看大图
控制水冷塔的补水,用一次水补加后,清理周期明显变长,上次清理到现在已有半年多,换热效果还可以。
循 ...

你们水硬度是不是太高了,你们的水循环是自己建立的循环水池,还是全厂循环水池进行供应的。如果是全厂循环水池供应的,要从循环水池着手处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-9 11:04:01 | 显示全部楼层

wcq1010 发表于 2014-3-9 11:23

                                
登录/注册后可看大图
你们水硬度是不是太高了,你们的水循环是自己建立的循环水池,还是全厂循环水池进行供应的。如果是全厂循 ...

循环水池的水电导在2500以下,浓缩倍数3~5。
水的硬度大井水在2,环水在5~6,水冷塔用一次水补加后在4左右。
这个循环水站主要供空分和水汽等使用。每个泵10600T/h,开3个泵。每个空分机组每个用水10000T/h以上,加上空冷塔、水冷塔等,用水也在2万多。
回复 支持 反对