[话题讨论] 关于振动位移信号干扰屏蔽的方法

[复制链接]
发表于 2013-10-18 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,很多现场设备都有因为打电话,讲对讲机对设备振动,位移造成干扰,严重的有跳车的,大家有没有什么好办法看能进行屏蔽的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 10:14:49 | 显示全部楼层
提到对讲机问题,以前曾碰到在仪控阀门旁,用对讲机对话,让主控室动阀门,阀门来回晃动的情况,对讲机对信号很大很大的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-19 11:04:00 | 显示全部楼层

youxinxinyou 发表于 2013-10-19 10:14

                                
登录/注册后可看大图
提到对讲机问题,以前曾碰到在仪控阀门旁,用对讲机对话,让主控室动阀门,阀门来回晃动的情况,对讲机对信 ...

那有没有什么好点的方法尽量降低信号干扰的,从而降低运行风险啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 11:20:35 | 显示全部楼层
我们现场杭氧膨胀机转速信号受对讲机干扰严重,计控人员给现场转速表加了一个有源屏蔽罩,还有效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 10:14:00 | 显示全部楼层
杭氧膨胀机好用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 09:42:05 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2013-10-20 09:42

                                
登录/注册后可看大图
我们现场杭氧膨胀机转速信号受对讲机干扰严重,计控人员给现场转速表加了一个有源屏蔽罩,还有效果。

貌似杭氧的膨胀机都有着毛病,我们的也是,尤其是功率大的对讲机,影响更厉害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 17:57:44 | 显示全部楼层
好的屏蔽电缆,另外仪控柜的接地也可有效减少干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-21 08:28:09 | 显示全部楼层
好的屏蔽电缆,另外仪控柜的接地也可有效减少干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 09:42:00 | 显示全部楼层
做好接地
探头至位移(或振动)变送器是直接连的,但一套系统或设备往往有多组位移(或振动)测量装置,很多现场均设置了转接柜,位移(或振动)变送器先到转接柜,然后统一至DCS。很多现场转换柜单独接地,然后转换柜至DCS又接地了,这样电位就不平衡了,外界的信号干扰就比较大,这相当于多地接地。建议取消转换柜(或转换柜信号不接地),变送器信号直接进DCS,到DCS再接地,这样就不会有上述的情况,现场应用经验,供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-21 08:58:12 | 显示全部楼层

whwglp 发表于 2013-10-21 10:35

                                
登录/注册后可看大图
做好接地
探头至位移(或振动)变送器是直接连的,但一套系统或设备往往有多组位移(或振动)测量装置,很 ...

我这边现在是现场转换柜没有接地,只是在DCS柜子里面做了单独接地的,要是按照现在这样的情况,设备正在运行,有没有什么可行的方法,来尽量降低信号干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报