最近我们公司现场操作反应溴冷机冷水出口流量开关不正常,开关弹片动作受阻,开关处于保护状态时候,机组无法启动,经厂家服务人员初步判断是水流方向错误,让我们检查配管。
1、地埋管道我清楚,3台溴冷机组进出水配管是汇总的,要错都错,要么都不错,其他两台正常,为何这台由问题,我初步判断是流量开关的问题;
2、卸下来在地面检查,流量开关也没问题,但是弹片给人的感觉好像是自己做的,不像机器制造的那么工整;
3、单开进口阀门,出口压力表显示压力和进口压力一致,单开出口阀门,压力比进口压力稍低些,进出口水流方向确定正确;
4、再次卸下流量开关,问题没有浮现;
5、排查一下安装的开口吧,问题终于清楚,管道开口小,不匀,弹片卡,所以动作不正常,于是将弹片稍微打磨,重新安装;
6、归于正常,希望大家以后遇到类似问题,不要走弯路。