[话题讨论] 氯乙烯DCS设计的流量计单位该怎么选?

[复制链接]
发表于 2012-7-28 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯乙烯DCS设计的时候,其测量的流量应该用质量流量显示,还是用体积流量显示,我公司的氯乙烯有涡街流量计、孔板流量计、质量流量计、转子流量计等,我之前有个想法,就是凡是关于气体体积的都按M3/h,有关流体的都用KG/h,但制作方说设计院都给了数据了,我看了下是各种的么,请问:大家都用的什么?如果全部使用一种单位行不行?或者我刚才的想法可否?再或者就按设计院给的标准了?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 16:50:54 | 显示全部楼层
呵呵!你的问题可能没有考虑实际的应用。
流量计,比如乙炔和氯化氢的流量计肯定要用方/小时,这样才方便中控调节配比啊!
酸、碱或水的流量计用kg/h,这样才方便计量和换算啊!
液态氯乙烯也是用kg/h,这样才方便和聚合接口啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-28 21:36:11 | 显示全部楼层

tfx511024 发表于 2012-7-28 16:50

                                
登录/注册后可看大图
呵呵!你的问题可能没有考虑实际的应用。
流量计,比如乙炔和氯化氢的流量计肯定要用方/小时,这样才方便中 ...

        谢谢,你的想法和我的一样,可是设计院给定了单位,如果和你刚才说的如果不符合的话,那我用你说的这个标准来,不会有啥大问题吧?另外,在压力单位这块也是有问题,比如乙炔和氯化氢进混合器前的压力表,设计院给的MPa,而正常生产的压力是30KPa-50KPa,请问这个问题怎么选择?我有个想法就是压缩机前全部用KPa,压缩机之后的高压都用MPa,这样可行吗?如果按设计院给的做,会不会有啥影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 16:50:00 | 显示全部楼层
我们的单体和水加料管线上用的是质量流量计,单位为:KG/H   出料管线上用的是电磁流量计,单位为:M3/H    其他的地方(蒸汽,水)以涡街流量计为主,两种单位都有,这主要是根据实际情况而定。比如说单体,水,和助剂入料时必须要用KG/H,这样才能入料准确,其他地方单体和水可以用M3/H。再说出料时用M3/H是为了掌握好第一次高压冲洗的时间和空釜检测,不过我认为用KG/H也可以。还有蒸汽要用KG/H,如果用M3/H,那么同一体积在不同压力下的蒸汽量是不同的,除非折算成标况下,那样又太麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-29 13:06:06 | 显示全部楼层

wangxinnan_126 发表于 2012-7-28 21:36

                                
登录/注册后可看大图
谢谢,你的想法和我的一样,可是设计院给定了单位,如果和你刚才说的如果不符合的话,那我用你说 ...

压力表量程和分度的定制,我同意你的说法,你可以提出来,给设计院发变更。