发表于 2011-8-4 09:06:19 | 显示全部楼层
应该不可能吧,楼主你们的DCS那一年设计的啊,或者设计后有没有改动? 一旦膨胀机超速或者转速消失紧急切断阀应该紧急切断。或者你们DCS有GW功能模块,有个数据校验,把膨胀机转速的0信号当做假值丢弃了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 08:17:57 | 显示全部楼层
1.转速表坏了,信号传输有问题,现场看看设备停没有,
2.设备停了,各阀门没有动作,看看联锁有没有投入
3.联锁投了阀门没有动作,联锁故障了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 23:20:45 | 显示全部楼层
我们这的问题和你的差不多,后来找到原因是因为快切阀的原因,也就是紧急切断阀的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 23:20:53 | 显示全部楼层
我们这的问题和你的差不多,后来找到原因是因为快切阀的原因,也就是紧急切断阀的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 16:42:16 | 显示全部楼层
膨胀机信号丢失了么,现场可能有信号干扰引起的。。。。。。