[话题讨论] 泵前后阀门内漏问题

[复制链接]
发表于 2014-5-16 11:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对预冷系统的常温水泵:由于运行泵泵前过滤器滤网堵塞,需要倒向备用泵运行,当备用泵运行正常以后,运行泵停运后,关闭泵的进、出口阀门,开泵前、后导淋排水,发现导淋喷水、并且泵出口压力表有压力,由此判断泵前后阀门至少有一个内漏。如何判断哪个阀门发生了内漏?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 11:35:00 | 显示全部楼层
泵进出口阀关闭导淋后,出口压力表有压力,八成是在用泵出口窜压过来,也就是说泵出口阀内漏;

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-16 11:39:21 | 显示全部楼层

尘枫008 发表于 2014-5-16 11:35

                                
登录/注册后可看大图
泵进出口阀关闭导淋后,出口压力表有压力,八成是在用泵出口窜压过来,也就是说泵出口阀内漏;

压力表在出口阀之前,如果进口阀有内漏,压力表也是有压力的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 11:35:00 | 显示全部楼层
泵进出口压差大不大?泵反转部?不行就把泵进出口副线打开把泵切出来,关闭泵进出口阀后给入口阀后和出口阀前加盲板
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-16 11:54:14 | 显示全部楼层

尘枫008 发表于 2014-5-16 11:54

                                
登录/注册后可看大图
泵进出口压差大不大?泵反转部?不行就把泵进出口副线打开把泵切出来,关闭泵进出口阀后给入口阀后和出口阀 ...

泵没有反转,通过手动盘车也没感觉出来。但是泵的出口压力大于泵的进口压力,我们使用的这个泵没有副线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 16:18:52 | 显示全部楼层
出口大于入口压力那估计就是反窜引起的,泵的进出口应该是双阀呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 11:54:00 | 显示全部楼层
将倒淋关闭如果压力表显示大于入口压力,
那就是出口阀内漏,还有可以将入口阀门
靠近泵侧法兰拆开,就能看见哪边漏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-16 16:54:10 | 显示全部楼层

尘枫008 发表于 2014-5-16 16:54

                                
登录/注册后可看大图
出口大于入口压力那估计就是反窜引起的,泵的进出口应该是双阀呀?

你说的双阀是什么意思,不太明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 17:30:13 | 显示全部楼层
简单的测试,将导淋阀开一部分,分别开大泵进口阀和出口阀,看排水量大小、压力高低,就能判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-16 21:47:10 | 显示全部楼层

kanghongwei66 发表于 2014-5-16 22:31

                                
登录/注册后可看大图
简单的测试,将导淋阀开一部分,分别开大泵进口阀和出口阀,看排水量大小、压力高低,就能判断。

我们也试了你说的这种方法,开大进口阀,导淋排水量没有变化,但是开大出口阀,导淋排水量明显增大,你帮忙分析一下,是那个阀门发生内漏啦?
回复 支持 反对

使用道具 举报