我们的乙炔总管是DN600的,从总管的排污点经常排出大量的水,乙炔是采用硫酸干燥的,为什么会出现这种情况?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-17 18:40:07 | 显示全部楼层
你们做的乙炔水分是多少?还有硫酸脱水前后的浓度变化?再是你放水的具体部位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-25 14:29:07 | 显示全部楼层
这个非常正常了,虽然是乙炔经过清净,但是因问题等原因还是含有部分水分无法拖出,建议在U型弯处放水,并会用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 13:17:30 | 显示全部楼层
冬天一定要注意防冻,最好使用蒸汽伴热,并定期排水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 14:21:07 | 显示全部楼层
是从正水封带走的水吧?