[话题讨论] 氧气球罐间距问题

[复制链接]
发表于 2014-5-28 16:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,氧气球罐间距及球罐与调压站间距不得小于多少,贮槽之间的间距不得小于多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 17:47:39 | 显示全部楼层
氧气站设计规范看了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 20:42:24 | 显示全部楼层
同是氧气的话,罐体之间的距离不小于大罐体的直径即可。同是氧气的话,调压站与罐体的间距好像没有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-29 15:35:22 | 显示全部楼层

yeniu14299 发表于 2014-5-28 17:47

                                
登录/注册后可看大图
氧气站设计规范看了吗

氧气站设计规范里面没有,看过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 17:47:00 | 显示全部楼层
罐的间距5米左右   我们没有单独的调压站 就一个压力调节 就在罐的下面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-30 17:32:11 | 显示全部楼层
真个要看GB16912-2008深度冷却法生产氧气及相关气体设计规范 或者GB50016-2006建筑设计防火规范上 都有明确说明:罐之间间距为 最大罐的半径 调压站没有关系的,就是以后施工的问题 一般净距2~3m即可吧
回复 支持 反对

使用道具 举报