大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 化粪池与空冷塔、分子筛

[复制链接]
发表于 2014-5-14 11:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样:在建8000空分制氧站一套,目前设备安装已完成90%,才发现制氧站卫生间的水没地方排,土建的就提出来,在就近(卫生间)的室外做化粪池,选的地点就在空冷塔和分子分子筛下部的空地,大家讨论一下,这样设置合理么?如果可以,有安全距离的要求么?参照什么标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 20:10:15 | 显示全部楼层
化粪池容易产生沼气,环境中的空气成分注意了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-15 08:07:42 | 显示全部楼层

springpang 发表于 2014-5-14 20:10

                                
登录/注册后可看大图
化粪池容易产生沼气,环境中的空气成分注意了

感谢提醒,会提请土建注意的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-14 20:10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 poolboy 于 2014-6-4 15:03 编辑
先是分子筛与化粪池,现在是演变成了分子筛与化粪池与DCS接地了(把DCS接地与化粪池结合起来),我真是服了土建与电气的人,一件本来很小的事情,演变成了一场可爱、可恨、可耻的闹剧,直接无语,上图(这种做法,可以算是神作么?):另,DCS厂方要求DCS单独接地,不允许与电气或防雷共用接地极。

PS:上图坑左边与厂房基础距1米(有的地方直接可以看到厂房基础),右边与分子筛距也是1米多一点,土建和电气非得在这么个小空间弄这么多东西

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 15:02:18 | 显示全部楼层
这样不太好吧,业主可以提出要求来的,反对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 15:55:22 | 显示全部楼层
厂区内如果是整体接地网的话,DCS倒是也可以接上去。
否则是不应该与防雷和电气一起的。
沼气的主要成分是CH4,挥发比较快,但是在风向不凑巧的时候会进压缩机。
一般来讲也影响不大。 埋了看不见其实也无所谓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 16:53 , Processed in 0.046964 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表