[话题讨论] 系统停车,乙炔气柜如何置换比较彻底

[复制链接]
发表于 2013-5-31 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统停车,乙炔气柜如何置换比较彻底?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 19:11:58 | 显示全部楼层
先拉到最低,在用氮气顶高,再放低,来回几次化验就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:13:00 | 显示全部楼层

xjhzqq 发表于 2013-5-31 19:11

先拉到最低,在用氮气顶高,再放低,来回几次化验就行了

不错我们也是这么弄的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-2 09:07:41 | 显示全部楼层
钟罩动不动火?动火水要换成新鲜水,开氮气一直遛着。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 19:11:00 | 显示全部楼层
水必须要全部置换,因为水里面是含有乙炔气体的,另外要氮气置换保压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 17:32:25 | 显示全部楼层
我们冬季气柜水槽冻住,有什么办法防冻吗?做过保温。在有开春解冻后子开车需要做什么安全措施吗?拜托明白的师傅给说说。谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 11:23:22 | 显示全部楼层
你们那气温最低零下多少度?能不能在水里面加一些类似氯化钙的介质,改变水的凝固点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 07:56:23 | 显示全部楼层
直接把水排满,比用氮气置换还彻底。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-28 16:21:00 | 显示全部楼层
将钟罩降到最低,将水灌到最高,然后往钟罩中充氮气,反复两次后取样分析,合格后仍然将钟罩降到最低同时保持水位最高,保持钟罩人孔处于开启状态并将氮气保持微正压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 11:09:46 | 显示全部楼层

181128425 发表于 2013-10-20 11:09

                                
登录/注册后可看大图
你们那气温最低零下多少度?能不能在水里面加一些类似氯化钙的介质,改变水的凝固点?

你好;这里冬季温度能达到零下10°左右。两三天不生产就冻气柜,有时候水封也冻,有没有什么好办法能够解决?请问在水槽内可不可以加防冻液?
回复 支持 反对