大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 精馏高塔液位波动大不好控制

[复制链接]
发表于 2014-1-15 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体就是我们高塔液位波动特别大,基本控制不住,但是分析高沸物还行,20一下,谁能帮我分析一下,具体影响的因素,以前液位挺稳的,正负偏差都在10个以内,现在波动到上下30左右
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-15 15:47:00 | 显示全部楼层
那你分析下,你们的塔底成分把,要是没有其他的重大变化的话,就是你们的进料产品的成份和以前发生变化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-16 09:20:38 | 显示全部楼层
从回收气柜的排水口,排出一些黄色类似油的物质,我判断有点象壬基苯酚,其他工况和以前基本一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-16 11:01:19 | 显示全部楼层
高塔波动原因
1.低塔过料量不稳。
2.高塔塔盘托液,蒸发量或冷凝量过大。
3.热水调节阀控制PID参数不合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-16 16:07:37 | 显示全部楼层
4楼说的这些我都查过了,基本都排除了,PID也调了,手动都跟不上,PID更困难,突发性的,以前挺好的,最近工况变化我觉得就是聚合的大量阻聚剂顺着回收带到精馏系统了,其他都挺正常的,突然就这样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 12:08:31 | 显示全部楼层
精馏高塔底部内件是否有损坏的地方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-2 21:50:26 | 显示全部楼层
看一下机后冷却器水多不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-3 22:07:17 | 显示全部楼层
是否需要看一下高塔进料阀和回流阀。回流是靠泵打还是靠位差?是否冷凝回流量较大?
高塔进料是不是依靠低塔压力,低塔压力是否稳定?
负荷是否在正常范围内?
再沸器温度是否正常?可否上图?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 03:55 , Processed in 0.054131 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表