情况是这样的,我们分子筛(13x)电加热器偶尔出现自停自启的情况,导致分子筛在加热阶段入口温度出现波动,冷吹峰值还是能达到120℃,不知道这样能否保证分子筛再生合格?
还有就是电加热器为什么会出现自停自启的情况?这种情况持续了一段时间,至今还没有查找出原因,麻烦大家帮分析分析,先谢谢各位了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 09:12:11 | 显示全部楼层
1、冷吹峰值只要能够达到规定的温度值,分子筛再生就没有问题。
2、电加热器的自动起停,我还得还得需要查一下你们的逻辑是否有问题,  温度达到一定后连锁停止加热器, 温度低于这个数据后加热器又自动启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 09:51:46 | 显示全部楼层
同意楼上朋友的意见!是电加热系统的调功系统问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 14:21:01 | 显示全部楼层
电加热器的调功组应该是在电气控制的,可以让其电气部门的人员检查确认一下温度是不是设置的不合理,造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 16:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 快乐渔夫 于 2014-7-1 16:16 编辑
肯定是调功系统问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 17:00:00 | 显示全部楼层
加热器短时间暂停不会影响再生效果,从加热器固定组和调功组分别检查,此外,还有就是你的再生气量是否合适?条件允许的话,先加大一点试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-1 19:44:26 | 显示全部楼层
主要应该是查一下逻辑怎么做的?才能确定电加热器停的原因和自启动的原因。我们的逻辑做的电加热器在加热时如果停止就会有报警出来。看你们的图,我觉得应该是电气方面调功柜设定的问题造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 07:51:07 | 显示全部楼层
估计电气控制柜接线端子接触不良,重新紧固一下看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 09:48:51 | 显示全部楼层
非常同意6楼的意见,看加热器出口温度曲线基本都是达到180C多才停的,加热器功能没有问题。可能是加热器功率过大,或者再生气流量太小,热量无法带走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 21:34:05 | 显示全部楼层
你的电加热器在程序控制里面联锁启停有两方面1、电加热跟程序走在不加热是那肯定是不启动,这一班谁也知道。2、在加热时启动它设置了高于多少停,低于多少起。如果是以前没有问题,在后期出现以上现象可能是你的再生气量有问题。如果你确定工艺没问题,联系仪表和电器检查一下