[话题讨论] 冷冻水流量低对冷冻式干燥机的影响

[复制链接]
发表于 2008-6-29 15:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸发温度过低!
机组耗能啊

还有回油等问题,加制冷剂可以提高冷凝温度并提高蒸发温度。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-1 13:19:06 | 显示全部楼层
冷冻水流量小,在相同负荷下,进出水的温差要大,压缩机的入口压力要低,造成压缩机压缩比增大,制冷机的制冷能力降低
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-13 21:33:35 | 显示全部楼层
回复 1# wzl740918
    全球第一大冷冻公司也来忽悠国人了.其实你这个很好解决,把你备用的冷冻泵开起来就一点事都没有了,如果没有,我想你这台机器是螺杆机对吧,那也是可以在不是满负荷都可以正常工作的,如果不是螺杆机,是多台活塞机,那你就可以停一台压缩机就行了,很简单的问题.而开利胡乱增加冷媒,冷媒加多了,不是好事,到时油被稀释了,内部磨损了,开利就不会管你了,要你又买新的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-14 08:06:52 | 显示全部楼层
冷冻水在水冷式冷冻干燥机中的作用
很多人理所当然的认为冷冻谁就是将冷媒的热量带走,冷嘛不就是克制热的吗?但他不知道冷媒是怎么产生热量的,冷冻水是做什么用的。
首先你要明白冷冻水·冷却水定义和作用,冷冻水是从蒸发器出来流向房间通过风机把冷量吹到房间,而自身把房间热量带走,再回到蒸发器降温形成一个循环。而冷却水是从冷却塔流出流向冷凝器给制冷剂降温冷凝呈液态,自身温度升高,然后再回到冷却塔降温,形成冷却水系统。冷却水和冷冻水都是冷媒载冷体。
我们做个比方说吧,冷冻水进出水温差仅有3-4度,并没有带走多少热量,是冷媒将冷冻水的热量带走,3度的温差乘以冷冻水的流量就是实际的制冷量,余下的问题你自然就清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 16:40:35 | 显示全部楼层
如果是多台往复式压缩的冰机,对于低流量运行,可以单独启用一台,可以避免机器的频繁启停。冰机运行中主要担心冰堵,低温垢,还有就是确保其低流量(流量开关)联锁有效。
回复 支持 反对