大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 每周议题:谈谈自己公司(车间)冬天的防冻措施

[复制链接]
发表于 2014-11-18 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经进入冬天,尤其是北方防冻保温工作,基本进行完毕,谈谈你们公司怎么进行这项工作的?
1、保温介质:工艺介质、公用工程各种水、蒸汽;
2、伴热:电伴热、蒸汽伴热,还是其他伴热?
3、保温层:岩棉管壳、岩棉板?
4、铁皮:镀锌铁皮、彩钢板?
5、其他的措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 13:56:41 | 显示全部楼层
保温,伴热,水、气长流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 16:20:22 | 显示全部楼层
有水的地方保持有常流水,防冻要求高的用蒸汽伴热,要求低的电伴热。
化工装置的保温层一般都会有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 15:15:29 | 显示全部楼层
话说。。。。是钢铁行业。。。热连轧厂。。。。。。。。冬天也热得不行。。。。。不用防冻。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 20:51:42 | 显示全部楼层
1、保温介质:生产、生活水、除盐水、蒸汽、燃油、燃气、氮气、净化风等
2、伴热:电伴热、蒸汽伴热,热水伴热等
3、保温层:低温用硅酸盐板材、高温用硅酸铝板材,岩棉早就不要了,对人体有危害,不环保。
4、铁皮:镀锌铁皮、铝皮。
5、其他的措施:绝对不能有长流水和直排汽的情况,水路不能有盲肠死角,蒸汽末端加疏水器凝结水统一回收。净化风线低点放空稍开防冻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 18:09:11 | 显示全部楼层
水线末端保持长流水;蒸汽线末端微滴水微见汽;热油泵:加强每小时巡检,保证各备用泵预热正常。切换泵时,及时预热备用泵;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 13:34:03 | 显示全部楼层
公司每年都有更新下发冬季生产无漏项管理规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 15:54:09 | 显示全部楼层
冬天晚上温度很低的时候,会把设备上面较细的循环管线冻住,第二天用蒸汽吹管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 15:10:51 | 显示全部楼层
还有铝皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 12:01:13 | 显示全部楼层
关闭门窗确保室内温度;室外保温的同时尽量安排管路内物料多循环流动,储罐增加保护并伴热
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 08:23 , Processed in 0.051133 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表