[话题讨论] 变压吸附净化气放空着火

[复制链接]
发表于 2012-2-20 11:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压吸附净化气放空着火怎么处理?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-20 17:38:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 caocheng 于 2012-3-11 10:43 编辑
坛友们,加油啊。怎么没回复啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 18:46:25 | 显示全部楼层
?貌似 没见尾气吸附着火的。。。。。吸附塔有着火的?是不是吸附制氢排空着火啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-21 09:08:39 | 显示全部楼层
我们没氢气回收,只有变压吸附。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-21 15:26:00 | 显示全部楼层
我们没有变压吸附后的氢气回收系统,净化气直接放空。放空管在框架七楼,一打雷放空管就着火。避雷针也不管用,着火是常事不好处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 10:15:09 | 显示全部楼层
第一,如果能通过技改降低放空管高度则适当降低放空管高度,增加周围避雷针的数量和高度(可能不太符合防雷技术规程,但是是实用的)
第二,应在合适位置则加通氮管道,在雷雨天气或发生着火时通以一定流量的氮气。
第三,优化生产降低放空气中可燃气的含量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 10:29:00 | 显示全部楼层
通过变压吸附的尾气还能打着?说明回收效果不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 11:28:08 | 显示全部楼层
给你出一招,排放气加湿排空,应该会好很多。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 16:44:49 | 显示全部楼层
通过变压吸附的尾气主要成分是氢气,所以尾排容易着火,配管通氮气或者低压蒸汽可以有效控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 08:32:24 | 显示全部楼层
1.处理防雷系统;2.排空管加氮气和蒸汽管道阻燃;3.减少尾气氢气排放量,如前段工序控制好点,或加个提氢装置。