大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 冷干机故障停车问题

[复制链接]
发表于 2013-7-19 11:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近冷干机因低压过低保护停车,我个人想应该是干燥过滤器堵引起的。现场图发三个,大家帮我分析一个。应该怎么维护,没抽真空的工具。型号是:DML164,023Z5044


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 21:47:35 | 显示全部楼层
怎么没人回复自己给自己顶一下先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 22:17:02 | 显示全部楼层
冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是膨胀阀毛细管破裂,处理方法是更换阀体顶部组件或更换整个阀门
3、制冷剂管路节流,找出节流原因并修理
4、低压断开设定不当,重新设定或更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-20 08:29:46 | 显示全部楼层

szcnqt 发表于 2013-7-19 22:17

                                
登录/注册后可看大图
冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是 ...

现在出现了干燥过滤器前后温差很大。且冷媒我们也加了。但是没有一点反应,加的过程中蒸发压力到0.35高压到了1.5才停的。重新开后双出现一样的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 22:17:00 | 显示全部楼层

szcnqt 发表于 2013-7-19 22:17

                                
登录/注册后可看大图
冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是 ...

你好,能帮忙分析下吗?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &page=1#pid13016969
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-14 15:42 , Processed in 0.060078 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表