天气越来越冷,本单位空冷器已相应的做好保护工作。
1.翅片加盖帆布。
2.降低风机转速尤其是逆流风机。
3.逆流风机反转。
4.加强巡检,温枪勤测温度。
5.排气压力控制稍高。
原因是冬季空分能耗降低,温差大,总的蒸汽量用的较少。还有就是排气压力控制在一个范围内,给电厂锅炉那边减负。大家谈谈各厂对于空冷器的防冻措施,互相学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 20:51:41 | 显示全部楼层
1、我觉得的,应该在设计过程中考虑;在在翅片顶部增加一部分百叶片。 使得冷却热风能够循环整个翅片。
2、你所采取的措施也是不能防止冻翅片的,只能是减少冻的效率。
3、测温枪 测量那么多的翅片 不可能做的很到位。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-20 21:47:22 | 显示全部楼层
是不能完全防止翅片冻,就怕下雪一下雪肯定有冻得地方。弱弱得问下百叶片是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 17:22:23 | 显示全部楼层
............我这里空分所有冷换设备都在室内。。不用防冻。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 12:14:44 | 显示全部楼层

秋水♀无痕 发表于 2013-11-20 21:47

                                
登录/注册后可看大图
是不能完全防止翅片冻,就怕下雪一下雪肯定有冻得地方。弱弱得问下百叶片是什么?

下雪不是冻的原因,空冷器冻结主要是因为一股邪风~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 21:47:00 | 显示全部楼层

九天是我 发表于 2013-11-21 17:22

                                
登录/注册后可看大图
............我这里空分所有冷换设备都在室内。。不用防冻。。。

他说的空冷器是超大的家伙,而且要强制对流换热,是不可能放在室内的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 14:08:22 | 显示全部楼层
空冷器风室内的管束下部加上1.5米左右的挡风板;还可以接上一根1寸的低压蒸汽管,当你的管束温度低的时候可以接软管少开点蒸汽吹吹温度较低的管束等等;