[话题讨论] 液氧真空管道:膨胀节的问题

[复制链接]
发表于 2011-11-13 08:51:43 | 显示全部楼层
液氮管线呢?用真空管?铝材?用SS304可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 16:24:03 | 显示全部楼层
真空管内管不也是不锈钢的吗?危险原因在哪?能否请知情人解答?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 09:58:46 | 显示全部楼层
回复 12# ma__jjuunn
    怎么会没危险,建议你看看这个主题,我的图片和这个主题出自同一个设备https://bbs.hcbbs.com/thread-934786-1-1.html
我个人认为由于膨胀节容易藏匿有害物质所以构成安全隐患,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 10:28:38 | 显示全部楼层
法液空的液氧管线以前全部是采用成都一家公司的真空管,后来发生一起爆炸事故,主要原因是液氧漏到夹层里面了,物理和化学爆炸均产生。自此,从安全角度来考虑,全部采用不锈钢焊接,中间没有法兰。中间膨胀节估计是为了补偿的,一般在低温情况下,1米缩短3mm;这个补偿可以通过应力计算来解决;建议更换;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 14:41:28 | 显示全部楼层
回复 14# Lurgi_MTP
   说的没错,你的建议能具体点吗?看看这个帖子
https://bbs.hcbbs.com/thread-934786-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 14:51:48 | 显示全部楼层
我们这里也都是使用的真空管,我感觉还是比较安全的,要是使用不锈钢的那不是气化率很大,即使外面包了保温,也不怎么好用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 15:18:45 | 显示全部楼层
回复 15# 出入
    就是从冷箱出来一直焊接到储槽,外面采用泡沫玻璃(和贮槽底部材料一样)来保冷,泡沫玻璃一般约是包3层,约20cm厚,两个阀门中间需要排放阀和安全阀。另外,液氧管线排放管不要留有死点,排放管是从上面往下插入,一直插到底,避免碳氢化合物在低点的集聚。在你给的网页图上,是第一次见真空管道上有阀门的;另外,现在看到液空的真空管夹层也装有安全阀了。(液氮和液氩还是采取真空管,只有液氧管线改了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 16:19:35 | 显示全部楼层
液氧真空管的安全性确实谈论的很久了,但行业内一直没有定论。
我的看法是:采用真空管的经济性更好,安全问题要从设计和操作上解决。
1)定期分析液氧贮槽的碳氢,使源头不超标;
2)贮槽至液氧泵的管线尽量短,不要有U型管,最好是直接向下的管路;
3)真空管不要有液氧流动的死区,接地电阻符合要求;
4)液氧泵入口的过滤器和膨胀节最好用外保温的方式,便于更换和调节;
5)停泵后,要尽快排液、加温,避免液氧干蒸发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 10:36:53 | 显示全部楼层
真空管内管不也是不锈钢的吗?危险原因在哪?能否请知情人解答?谢谢!
ma__jjuunn 发表于 2011-11-26 09:58

                                
登录/注册后可看大图

    液氧碳氢化物在死点集聚,干蒸发后易暴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 14:48:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 出入 于 2011-11-30 02:24 编辑
我个人认为液氧蒸发气体膨胀导致膨胀节涨裂使诱因,膨胀节内隐藏可燃物再加真空内有可燃物,在高压气体的冲击下想不烧也难,所以烧的的地方大半都是,撑不住高压的易被涨裂的部位,也有不对希望有人帮我指正