大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 如果液氧储槽管道泄漏或阀门故障发生大量连续的液氧泄漏,该如何应对?

[复制链接]
发表于 2014-10-8 09:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果液氧储槽管道泄漏或阀门故障发生大量连续的液氧泄漏,储槽内有大量液体时,该如何应对?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 13:29:04 | 显示全部楼层
排液、气化,排空后整改。
不然就等发生重大安全事故吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 15:40:14 | 显示全部楼层
如果无法隔离泄漏点,应该组织疏散撤离现场并报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 15:47:43 | 显示全部楼层
1、紧急疏散,并设立隔离带。
2、切断液氧来源(即立即停运装置)。
3、若可以断开泄露,立即断开。
4、现场禁止任何明火、点火花,静电等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 18:03:28 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-9 20:04:51 | 显示全部楼层
首先,应严格禁止携带火种、明火、禁止穿戴易发生静电的衣物、禁止使用易产生点火花的工具等;其次,设立隔离带,严禁无关人员、车辆进入泄漏区域;然后操作人员一定要佩戴好合格的空气呼吸器进入现场,在切断向储槽送液氧的同时将储槽内液氧送至下游工段排放;无泄漏时候进行检修处理。安全控制要点:防火、防爆、防氧中毒、防冻伤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-14 10:14:01 | 显示全部楼层
像液体储槽一般都是双阀的,应该能隔离吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 16:54:49 | 显示全部楼层
如果是槽壁进液部位管道漏液,只能采取安全隔离措施,然后看情况调整生产,个人感觉没必要停装置。看漏液情况大小 如果只是连续滴漏,可以联系装车 将槽内液体排空处理。另外看你们的槽罐大小来定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 19:54:20 | 显示全部楼层
漏点不能切断,只能排放,加强防火、防冻,可以对漏液处喷水、喷蒸汽,加速液氧蒸发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 12:26 , Processed in 0.042648 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表