万向节,还是金属软管?
本厂进低纯度液氨(但也很高纯了99%),向外出售99.99999%的超高纯液氨,用于电子行业。
一直以来原料卸料及成品充装到罐式集装箱(洁净槽车),都是使用金属软管。因为洁净,容易使用纯氮吹扫。
但是,最近请的安全中介机构,进行安全评价。安委办〔2008〕26号 16.积极推动安全生产科技进步工作。鼓励和支持科研机构、大专院校和有关企业开发化工安全生产技术和危险化学品储存、运输、使用安全技术。[url=]在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。[/url]
所以,结果就是,我们很纠结!!!
各位大神,有没有那个文件有说明这种情况,使用万向节,对超高纯液氨充装真的不好啊!产品水分都到了50ppb以下,不能因为这个,降低产品质量啊。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 17:57:25 | 显示全部楼层
万向节密封性没什么问题,有做的好的,不知道那个环节会造成水分升高,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 09:39:19 | 显示全部楼层
    国务院安全生产监督管理委员会办公室2008年9月14日发布的安委办〔2008〕26号文【关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 】第16 条指出:“在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。”第14条指出:新建的涉及危险工艺的化工装置必须装备自动化控制系统。
    至于鹤管,楼主你们还是想折保证吹扫干净吧~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-27 15:16:26 | 显示全部楼层

wenlong0207 发表于 2014-11-26 17:57

                                
登录/注册后可看大图
万向节密封性没什么问题,有做的好的,不知道那个环节会造成水分升高,

peterpaul 有给光电子级特气的超高纯液化气体,提供装卸用的万向节案例吗?
全系统氦气泄漏量多少?
回复 支持 反对