[话题讨论] 大家的压缩机做了噪音防护罩了么

[复制链接]
发表于 2012-10-17 13:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:大家的压缩机做了噪音防护罩了么?
     我们单位正在考虑加装压缩机噪音防护罩的事情,需要参考一些做过防护罩的经验,大家可就自己了解的给些参考意见,或者知道哪些单位做过,也可站内联系我。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 13:36:42 | 显示全部楼层
空分压缩机由于噪音大,好多单位都加了隔音罩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 09:20:59 | 显示全部楼层
没有做噪音防护罩,但压缩机厂房是采用的防噪音厂房,采用防噪声的门窗,墙壁采用钢结构或者混凝土内衬多空吸音板、吸音棉等的结构,开孔严格封堵,进入厂房必须带防噪声耳塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 13:40:18 | 显示全部楼层
没有做隔音
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 14:40:46 | 显示全部楼层
我们单位的产品氮气压缩机做了隔音罩,效果很好,建议做得大一点,不要影响散热。隔音罩的材料是那种钢结构和吸音板,吸音板里面有好多的小孔。价格很贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 19:20:25 | 显示全部楼层
没有,进去厂房吵的,戴上耳塞也觉得特别吵,做隔音罩成本高吗,能把噪音降多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 19:42:55 | 显示全部楼层
没有做,都说做了隔音罩不方便检修散热不好有得花钱,可是我感觉就那种噪音真没人愿意进去巡检什么的,现在谁管工人死活啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 10:59:19 | 显示全部楼层
我们单位原来130多分贝,现在能降到80到90分贝,成本是根据材料来的,我们用的那种就是比较贵的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 11:40:49 | 显示全部楼层

lyqq1982 发表于 2012-10-19 10:59

                                
登录/注册后可看大图
我们单位原来130多分贝,现在能降到80到90分贝,成本是根据材料来的,我们用的那种就是比较贵的。

嗯,是的,中间还有隔音棉的,我发的这个图不是我们单位的,我们单位的好像质量还比这个好。因为看起来比图片上的孔要小,而且非常的重。
吸音效果很好的,具体原理我也说不清。当时做的时候没太在意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 10:59:00 | 显示全部楼层
我们是找声学公司做的,合同签的是厂房65分贝以下,就是楼上那种隔音罩,所有管道都做了保温,散热是强制排风,温度设定后自动启停轴流风机,下面有吸风口。
回复 支持 反对

使用道具 举报