[话题讨论] 空冷塔冷冻水量大小对换热效果的影响,求高手

[复制链接]
发表于 2014-9-28 22:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空冷塔冷冻水量大小对换热效果的影响
我们流程图截图如下:
170t/h,7.5℃冷冻水对空气的换热效果好??还是180t/h,8℃换热效果好??
以上数据仅仅是举例说,具体操作我们也把握不好,就在这个区间内来回调整
求大侠的理论依据
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 12:44:11 | 显示全部楼层
这多大的空分? 冷冻水量180吨?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 21:30:27 | 显示全部楼层
法液空的流程,不知道,你们的流程是多大的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-29 21:49:21 | 显示全部楼层

羡慕容 发表于 2014-9-29 21:30

                                
登录/注册后可看大图
法液空的流程,不知道,你们的流程是多大的?

90000, 不大不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 21:30:00 | 显示全部楼层
是神华宁煤的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 22:12:12 | 显示全部楼层
后者吧,温差越小,冷损越小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 22:32:56 | 显示全部楼层
这个不好说 要计算的 仅仅看到这些数据去推想的话  我觉得还是后者降温效果好 毕竟多了10吨水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-3 08:32:48 | 显示全部楼层
计算热量来进行比较啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-5 16:58:44 | 显示全部楼层

xby111 发表于 2014-10-5 16:58

                                
登录/注册后可看大图
计算热量来进行比较啊

求指导,换热这块我是个小白
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-6 03:15:28 | 显示全部楼层
温差是热量传递的动力,如果两种介质之间没有温差,那么也就不会存在热量传递了,所以某种程度上我们是希望存在温差的。
而换热温差我们是不希望存在的。例如,在一个换热器中,热流体释放出500kj热量,若不存在换热温差,冷流体就应吸收500kj热量。但实际过程中,由于流体流动过快换热时间短,或者换热管结垢,导致换热性能下降,出现了换热温差,冷流体可能只吸收了200kj热量。到这里有一个错误的概念,我之前就被迷惑了。假设不存在换热温差,若热流体温度降低5度,那么冷流体温度就应该上升5度吗?答案是不一定,如果冷流体仅仅是发生相变,吸收气化潜热,那么他的温度不会上升。
换热温差越大换热过程中能量损失越大。但在实际设计当中当然温差越大越好,因为温差有利于传热制冷系统的效果越好,但温差大设备的要求越高这个就涉及到价钱的问题了呵呵。
至于能量损失的问题大学物理有个关于稳态的问题自己去看
所以我暂时得出的结论:180t/h,8℃冷冻水的换热效率较高,,,不对之处请各位指正