大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

谈怎样在已有凉水塔基础上加大冷却能力!

[复制链接]
发表于 2007-11-16 00:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈怎样在已有凉水塔基础上加大冷却能力!本人曾在今年7月对一台350型冷却塔的冷却效果进行进一步的扩大,方案与大家分享:
原有    冷却水量350t/h   温差:10度             填料未动
改造后   冷却水量350t/h   温差:13.5度
方法:1、加大风机电机功率7.5KW变为11Kw
        2、改环管布水为喷头喷水;
        3、增加风机叶片宽度350mm变为450mm;
        4、叶片材质由玻璃钢改为铝合金以减少重量;
        5、增加风机转速由220r/min变为250r/min;
回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-16 08:10:12 | 显示全部楼层
7月份温差能达到10度已经很不错了,上水温度是多少?收水器有没有改动,这样改造飘水率增大了多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-16 19:40:28 | 显示全部楼层
楼主的方法主要是加大风流量和喷水水滴细度,以加大热交换效率,当然可以加大冷却塔的冷却能力.
但却加大了飘水率和能耗,与当前环保和节能的宗旨不符。
建议:
1、更换更有效的填料。
2、采用变频器控制风机电机运行,由温差给出控制信号来调节变频器的运行频率,从而达到节能目的。(因为除7~10月外的季节里,肯定不需要11kw的电机运行功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 02:22 , Processed in 0.051508 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表