最近看到相关资料,触媒无论是开车升温还是正常生产时都应该有较小的温度变化,甚至说每年触媒温度变化不要超过5摄氏度!
可是这很难控制呀!我们厂一、二段用的是空气换热器冷却间接冷却,用焚硫炉直接燃烧二氧化硫,燃烧温度一变化就会导致
一段转化温度的变化,而且范围有时能达到10-20摄氏度。
请问大家是不是也存在同样的情况?如果没有,那你们是如何控制的?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-1 11:32:54 | 显示全部楼层
控制好触煤的较小的温度变化其实就是为了延长触煤的使用寿命,从而解保降低成本,正常生产.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-1 11:41:12 | 显示全部楼层
对于冶炼烟气制酸,触媒温度变化还要大些,往往冶炼炉烟气工况波动很大。
解决方法是在转化建立合适的调节副线,并上连锁,实现自动控制。靠人工很难的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-1 19:16:39 | 显示全部楼层
硫磺制酸转化温度可以控制得很好的,以前曾控制在正负一度,先控制到空气不变,液硫用回流阀调到适宜的开度.
进一段的炉气有一台热副线阀,建议用电动阀,注意采购的时候提出要有模拟量输入输出,和一段进口温度实现自调.先手调到适宜的温度,再切换成自调.用电动阀的目的主要是白天和晚上有一定的温差.有电动阀可以控制好转化一段进口的温度.二\三段一般用手动就能调好.