大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 氨冷却器换热效果

[复制链接]
发表于 2014-12-29 10:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我装置一台氨冷器换热效果降低,出口压力设置较低才能维持低温水温度,和另一系列比较,感觉换热效果不佳,请问师傅们,影响氨冷器换热效果有哪些原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 12:04:41 | 显示全部楼层
我们的氨冷器有和冷媒水换热的,在天气最热时,水冷系统撑不住投用一下,影响其换热效果因素有:
1、冷媒水出口温度控制过低,造成水处理过程中加的药剂低温结晶析出,粘附在换热管内壁。这个只能打开清洗,当时用蒸汽加热后通了。
2、流通水量不能太小,影响换热量,或者进水系统有杂物堵塞,看流量吧,及时清理。。
3、液氨系统如果有油等杂质要及时排掉回收,这个新生产系统不会存在问题,只有老的氨冰机带油才有的现象。
4、确认系统无泄漏,要不就麻烦了。想到再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-29 17:09:51 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2014-12-29 12:04

                                
登录/注册后可看大图
我们的氨冷器有和冷媒水换热的,在天气最热时,水冷系统撑不住投用一下,影响其换热效果因素有:
1、冷媒 ...

楼主的第一条比较重要,冷却后水温有过5℃,最大可能就是循环水里要结垢了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 12:04:00 | 显示全部楼层
氨冷器后设置5度氨冷器进氨阀连锁关闭,目的之一就是怕温度过低导致低温盐析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-19 12:51 , Processed in 0.046453 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表