大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于反应器测温点

[复制链接]
发表于 2008-9-11 11:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硫磺装置克劳斯转化器和加氢反应器床层温度都有上中下三个测温点,三个长短不同的热电偶丝插在一个套管内,一个反应器内两组测温点。可是我们的热电偶上中下三点显示的温度都差不多,看不出床层温升,只能从进出口温度判断,且偶丝无法抽出,正常开工无法更换。问一下大家你们床层温度热电偶用的哪一家的?有没有出现我们这种情况?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-16 14:06:55 | 显示全部楼层
一般克劳斯转化器和加氢反应器的上中下三个测温点,并没有安装在同一个套管内,而是一个测温点一个套管,热偶的测温点分别插在催化剂层的上中下部,能够分别测量出温度的剃度变化!在使用过程中,如果出现温度计损坏的情况,一般情况下是无法更换的,要等装置检修过程中,拆除套管进行更换。一般的热偶生产厂家都可以生产。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-17 09:27:28 | 显示全部楼层
可是我们的上中下三个测温点的热偶丝是安装在同一个套管内的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 12:22 , Processed in 0.046843 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表