大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

二氧化硫钢瓶导管堵塞怎样解决!

[复制链接]
发表于 2008-11-28 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司二氧化硫钢瓶内部导管堵塞(应该是硫磺),瓶内还有二氧化硫,是否有办法处理,请各位大侠想想办法!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-28 14:54:06 | 显示全部楼层
怎么解决都很危险,需要冒点险。
给你出个方案:
首先轻击阀门、全开阀门,试用钢丝疏通,判断是否阀门堵塞?
如果阀门没堵,只是内部管堵塞,先预备一个合适的球阀,迅速换上,再以阀门控制,用钢筋疏通。
注意要穿戴好防护用具,选择在危害小的地域进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-28 19:15:23 | 显示全部楼层
处理可能真像2楼说得有一定的危险。
1.我觉得硫磺的溶剂最好的是CS2,如果您能够在气密的情况下,可以试一试。如果不能保证隔绝空气,绝对不能试验。
2.应该检查钢瓶的使用压力和温度指标,如果可以,用热熔的方法。
3.2楼的方法也可以试一试。
4.不行换一个吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 17:24 , Processed in 0.053620 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表