液硫池着火的原因

[复制链接]
发表于 2008-11-19 21:39:08 | 显示全部楼层
我们车间的气气换热器的排凝口,自己接到了硫磺池中,因为是定时排凝,所以排凝口上沾有很多硫磺,经常敲击,有一次撞击导致产生火花,引燃了池中逸出的可燃气,向池中注蒸汽就灭火了。
你们的换热器排凝口,怎么会接到硫磺池中呢?难道换热器排硫磺吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-21 14:27:03 | 显示全部楼层
我们车间和楼上说的一样,我们车间的气气换热器的排凝口,管程接到了液硫池中(每小时巡检排凝一次),壳程直接排地面了(平时不多,一周排一次),因为是定时排凝,所以排凝口上及池口沿上沾有很多硫磺,经常用小铁锤敲击,有一次撞击导致产生火花,引燃了池中逸出的可燃气,向池中注蒸汽就灭火了。
检修时,为了防止动火火星掉入池中,就向池中注入一定量的水,建立一定的液位。平时鼓泡用的是氮气,但我们一直没用,抽子也就没用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-21 19:10:54 | 显示全部楼层
还有的一种可能性,一般硫磺制酸厂家都是汽机抽出来的过热蒸汽,经过**减温后变成饱和蒸汽后供给硫磺保温或熔硫用,如果汽机岗位操作不当,就很有可能有过热蒸汽进入硫磺系统,高温引起火灾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-21 20:43:39 | 显示全部楼层
我们单位曾经有一次,高空动火时焊花落进了液硫池,造成液硫池着火。