我公司的一台水冷螺杆压缩机。制冷量534KW,冷冻机出口温度-15°C。近期出现制冷效果不好,有时候在负荷高峰时介质温度在+5°C,但负荷小的时候温度还能降到-13°C.在温度将不下来的同时滑阀加载不上去,只能加到23%左右,排气压力1485,禁止加载压力在1500。冷媒是乙二醇。由于公司考虑成本,乙二醇添加时用的是别的工段用过的乙二醇,里面含有异丙醇、甲醇,还有部分物料。想请问,是夏天到了负荷大,还是乙二醇里面含杂质引起降温不好。如果是含杂质引起降温不好,那为什么负荷小的时候还能降到额定温度?冷媒标准浓度是40%,现在的浓度是38%。
谢谢各位了。急盼解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 10:25:10 | 显示全部楼层
个人认为;可能是你蒸发器的面积不够造成的,如果设计的工况冷冻水饺出口温度为-15°那么蒸发温度为-20°,请问你们这个机组是否有加油分,或者加个经济器可能效果会好一点。负荷大的时候,循环稳定以后,冷冻水乙二醇的进水温度就高,当然出水温度也会随着上升,因为你换热器的换热能力是定的,不同温度下乙二醇的比热也是不一样的,就有可能造成温升不同。还有可能是你冷凝器面积太少了,这样你们的哪个存放冷冻水的水箱温度,就不能够打下来,所以也就不能达到理想的制冷效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 10:27:28 | 显示全部楼层
楼主,你说的乙二醇在这里应该为载冷剂,不能将其理解为冷媒,这个讲法有误。至于你的蒸发温度在-20°的时候,乙二醇浓度35%也就可以了,当然40%也可以,但是介质黏度太高,也不利于传热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 10:43:28 | 显示全部楼层
制冷剂不够吧,与载冷剂无关吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 17:18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 chc1125 于 2009-6-15 21:43 编辑
我们这的机组以前也出过同样的问题  是冷媒不够造成的 加些就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-17 11:47:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 chc1125 于 2009-6-17 13:17 编辑
我们这个机组是约克产的,整体机,有油分、经济器。有时候加载时会出现排气温度急剧下降,排气压力也随之下降,但我加载的滑阀位置并不大,也就2~3%,我认为是蒸发器内热交换不好,液态制冷剂没有完全气化,就进入压缩机到冷凝器了,排气温度下降。我的说法是否对啊,请各位大大多多指点。还有就是我先前提的问题,到底是机组选型小了还是乙二醇有问题。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-18 16:55:09 | 显示全部楼层
在温度降不下来的同时滑阀加载不上去,只能加到23%左右,排气压力1485,禁止加载压力在1500。个人认为是冷凝器的换热效果不佳, 不能及时将制冷剂冷凝成液体,导致压缩机排气压力高,电机负荷大,限制了滑阀的加载。由于参与制冷循环的制冷剂量有限,自然不能将载冷剂(乙二醇)的温度降下来。 建议对冷凝器冷却水侧换热管进行清洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-18 18:43:14 | 显示全部楼层
检查冷却器是否堵塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-20 12:59:39 | 显示全部楼层
冷凝器水侧已经清洗过了,温度也能降下来,但是降温的速度没有以前大,制冷量也觉得小,就是相同用量的时候温度降的慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-20 19:48:32 | 显示全部楼层
我感觉你这个现象跟浓度没什么太大关系,35%、40%相差不了太大温差,你先看看冷凝系统是否堵塞,看看冷凝进出口温差