除氧器液位怎么控

[复制链接]
发表于 2009-6-30 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
除氧器液位受外管集气连箱压力影响,
经常震荡,
很难控好。
大家有什么经验可以分享一下!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 14:56:27 | 显示全部楼层
除氧器的液位受压力的变化应该不大的,主要是受除氧器补充水的流量而变化,可以在除氧器上装一个电动外浮筒液位计或双法兰液位计用于测量液位并自动调节设在补充水管路的调节阀,达到自动控制即可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-30 15:38:54 | 显示全部楼层
2# chinazwr
补充说明:
除氧器液位与除氧器压力存在关联耦合,受到低压蒸汽压力波动和废热锅炉补水量变化的干扰。当低压蒸汽压力波动时,除氧器压力随之产生波动,继而影响了除氧器内水的挥发度,从而导致除氧器液位产生波动。
希望自控的同学回答一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-30 15:51:35 | 显示全部楼层
2# chinazwr
补充说明:
除氧器液位与除氧器压力存在关联耦合,受到低压蒸汽压力波动和废热锅炉补水量变化的干扰。当低压蒸汽压力波动时,除氧器压力随之产生波动,继而影响了除氧器内水的挥发度,从而导致除氧器液位产生波动。
回复 支持 反对